您好:
首先确认下您这边驱动版本是否为官网最新版本:http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html 其次,你用到的下载软件是什么,有部分软件会在打开串口时自动控制RTS与DTR信号。 |
|
|
|
我也是遇到了这个问题
我是改上位机软件来防止复位的 上位机软件串口设置 RtsEnable = false; DtrEnable = false; 打开串口RTS#和DRT#都会由高变低在变高,这样就会复位 改成 RtsEnable = false; DtrEnable = true; 第一次上电打开串口DRT#就由高拉低这样RST就不会被拉低了 |
|
|
|
首先可以确定我使用的100%是官方最新的驱动。
其次软件也绝对是没问题的,而且这个问题影响的主要不是烧录。因为烧录时本来就需要复位,而是在调试的时候打开串口一瞬间复位,单片机也不再重启。导致完全无法调试。 软件不管是各种串口调试助手或是自己写的程序,都有这个问题。很明显是芯片自己内部的问题。 目前的解决方案是放弃快速烧录电路,复位转为使用按钮控制。太蠢了 |
|
|
|
我也遇到这个问题。同样一个驱动,在WIN10系统的电脑,用万用表量DTR和RTS在通电时是没有跳变的。但试了几台WIN7电脑就有跳变。
|
|
|
|
若遇到以上DTR和RTS信号跳变问题,务必确认:所用版本是否为19年最新版本,查看方法,设备管理器中,找到CH340对应的COM口,右键点击“属性”->“驱动程序”,查看是否为:19年版本。仍有问题,可以直接与我电邮or电话沟通。
|
|
|
|
您好,RTS/DTR发生信号变化的原因是串口应用一般打开串口的时候默认会使能RTS和DTR信号,也即拉低RTS和DTR,若需要消除此影响,需要串口应用默认不开启该设定。
|
|
|
|