图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
(1)控制要求 图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
图1 调节阀 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)硬件配置
A、在S7-300 PLC中的槽5插入AO模块,并进行硬件添加,如图3所示。 图3 添加AO硬件 B、设置模拟量模块的常规属性(如图4)。 图4 设置模拟量模块的常规属性 C、设置模拟量模块的地址属性,输出属性,这里采用电压输出。模拟量输出模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;接地短路(仅对于电压输出);断线(仅对于电流输出);无负载电压L+。 D、保存硬件配置并下载,通过“在线”命令可以读出该模块的信息,包括故障信息。 (3)软件编程 跟模拟量输入编程一样,模拟量输出也可以采用MOVE指令来进行,如将数值10000送入到PQW128,这时候可以测得该通道的模拟量输出电压为3.62V。 |
|
|
|