发 帖  
[问答]

labview与西门子200smart通讯tcp ip ,报错代码66.有用过的吗?

10011 labview

tcpip.zip

86.65 KB , 下载次数: 181

2018-8-20 11:08:22   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4个回答

QQ截图20180820110843.png (14.91 KB, 下载次数: 9)

QQ截图20180820110843.png
2018-8-20 11:09:09 评论

举报

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
shadow + 2

查看全部评分

2018-8-20 14:38:33 评论

举报

Image 1.png (87.75 KB, 下载次数: 0)

Image 1.png

Image 2.png (19.48 KB, 下载次数: 7)

Image 2.png

Image 3.png (12.26 KB, 下载次数: 5)

Image 3.png
2018-8-22 13:48:26 1 评论

举报

1 条评论

Image 1.png (87.75 KB, 下载次数: 6)

Image 1.png

Image 2.png (19.48 KB, 下载次数: 10)

Image 2.png

Image 3.png (12.26 KB, 下载次数: 8)

Image 3.png

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
shadow + 5

查看全部评分

2018-8-22 13:52:24 4 评论

举报

4 条评论
  • 2018-8-23 08:23

    你试过了程序没问题吗?我式的200smart通讯不上报错63,是200s不支持吗/?用niopc可以就是麻烦

  • 2018-8-23 08:35

    这个库文件是用的modbustcp协议吗?那寄存器地址是不是也是modbus的地址?

    books1992 回复 shadow: 2018-8-23 10:39

    你是用MODBUS读PLC的保持寄存器,你的PLC需要配置相应的MODBUS协议。如果没有的话,就只能用OPC

    shadow 回复 books1992: 2018-8-23 11:28

    200s支持modbustcp 不过要花钱买库文件,应该就是因为这吧